Екатерина_9999
Подскажите, пожалуйста, допустимо ли объединять в одну систему приточной вентиляции помещение персонала и бокс для обработки автотранспорта?
Второй вопрос: допустимо ли объединять в один контур теплоснабжения отопление калориферов приточных установок и подачу теплоносителя на водяные тепловые завесы?
Composter
Цитата
7.2.4 В одну систему вентиляции допускается объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе другие помещения:
а) к производственным категорий В1, В2, В3 ‒ административно-бытовые, технические и общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей ‒ более 1 чел. на 1 м2 помещения площадью 50 м2 и более);
.......
Группы помещений по перечислениям а) и б) настоящего пункта допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного нормально открытого клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений. К основной группе помещений следует относить группы помещений, общая площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений. Общая площадь СП 60.13330.2020 36 присоединяемых помещений должна быть не более 300 м2.


обычно тепловые завесы срабатывают на открытие двери, в таких случаях следует разделять завесы от других систем.